Добрый день. Управлять можно. Только при Вашем раскладе вам нужна модификация ПР114 с напряженческим аналоговым выходом, при покупке не забудьте учесть. Хотя обычно у всех (только не у самых дешёвых) есть возможность подключения и по напряженческому и по токовому входу. В программе ПР 114 разницы никакой с каким типом выхода Вы работаете. Главное Вам сформировать на выходе число (десятичное типа float) от 0 до 1. Тогда на физическом выходе при 0 у Вас будет либо 0 вольт если выход напряженческий или 4ма если выход токовый, настроенный на 4-20ма. Соответственно при 1 в программе на физическом выходе будет или 10В или 20 ма.
В приложении программка для кутера, там на 5 аналоговом выходе формируется сигнал управления скоростью частотника, он меняется в зависимости от температуры. Входа все подписаны сбоку от схемы, сделайте масштаб поменьше и увидите надписи. У нас частотник работает по токовому входу.
Схемы подключения выходов разрисованы в инструкции к ПР 114