    По умолчанию

    Удалите текущую конфигурацию тревог (в т.ч. задачу AlarmManagerTask), переключите язык интерфейса на английский (Инструменты—Опции—Международные установки), перезапустите CODESYS, добавьте в проект компонент Alarm Configuration - в этот раз ошибок не будет.
    После этого можно будет снова поменять язык на русский.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.03.2015 в 08:36.