Цитата Сообщение от lamburov Посмотреть сообщение
Из обнаруженного неудобного -в среде OvenLogic есть ограничение на количество входов и выходов макроса 8+8
После запуска в производство ПР200 могут увеличить кол-во.


По моей программе - наверное импульс сброса счетчика (0,01сек) и он же проталкивания стека вперед формально может растянуться больше чем на 1 цикл программы.
Он гарантированно растянется на 2-5 циклов.

Имеет смысл делать его меньше 0,01 с ?
R\F trig поставьте и не парьтесь.

Еще из предполагаемых косяков - возможное наложение по времени счетного импульса и имульса сброса, в этом случае пропадет счетный, но количественно для истемы это не критично.
Растяните счётный импульс используя "обратную связь" - это задержка выполнения на 1 цикл.