Тема: Диспетчерский контроль

  1. #41

    По умолчанию

    а номер какой камандой набираете? и это...)))) проверьте включена у оператора услуга передачи данных ( это не одно и тоже, что и Gprs)
    и вот еще один файлик. мож поможет...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Jeck; 20.12.2008 в 19:48.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2008
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jeck Посмотреть сообщение
    а номер какой камандой набираете? и это...)))) проверьте включена у оператора услуга передачи данных ( это не одно и тоже, что и Gprs)
    и вот еще один файлик. мож поможет...
    ,спасибо за материал, скачал прогу конфигурирования модемов, конфигурирую модемы так же, беда в том что оказывается нужно включить режим передачи данных! завтра включим, о результе сообщу.
    Есть мнение, такое соединение можно настроить используя режим передачи факса. сейчас с этим разбираюсь

  3. #43

    По умолчанию

    Можно, но по сотовому битрейт будет ниже, чем в случае режима передачи данных

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2008
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Подскажите, какой битрейд минимальный для работы с кодесисом?
    хватит ли 9600 для работы с визуализацией??

  5. #45

    По умолчанию

    Пробовали, работает, но вяленько. Лучше связь через ОРС и скада

  6. #46

    По умолчанию

    Скажите, а со стандартным ОРС сервером CoDeSys нельзя настроить связь через модемы или обязательно Lectus Modbus OPC/DDE сервер v2.8.
    Спасибо
    Если ты согласен с судьбой, то она ведет тебя. Если нет - тащит.

  7. #47
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр М Посмотреть сообщение
    Скажите, а со стандартным ОРС сервером CoDeSys нельзя настроить связь через модемы или обязательно Lectus Modbus OPC/DDE сервер v2.8.
    Спасибо
    При установке связи, Codesys постоянно держит линию связи. А в состовой связи это не всегда допустимо, дороговато. OPC сервер делает периодический опрос это более коректный вариант. Тем более если речь идет о большом количестве контроллеров. С codesys придется иметь столько же модемов на диспетчерском пункте сколькои контроллеров.

  8. #48

    По умолчанию Принцип организации контроля и управления

    Есть объект с ПЛК150 + GSM модем Siemens mc35it. На объекте задвижка c приводом, датчик температуры и охранная сигнализация. Удаленный диспетчер с ПК + такойже модем.
    Вопрос: как правильно организовать обмен- кто мастер? Предполагается использование MasterSCADA, обмен АТ-командами. Интересует принцип построения программы в СoDeSys. Хорошо бы посмотреть схожий пример программы.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дитрих Посмотреть сообщение
    Есть объект с ПЛК150 + GSM модем Siemens mc35it. На объекте задвижка c приводом, датчик температуры и охранная сигнализация. Удаленный диспетчер с ПК + такойже модем.
    Вопрос: как правильно организовать обмен- кто мастер? Предполагается использование MasterSCADA, обмен АТ-командами. Интересует принцип построения программы в СoDeSys. Хорошо бы посмотреть схожий пример программы.
    А скада чем занята? только отображение или оператор будет еще и управлять? в первом случае ПЛК однозначно мастер. Вы планируете организацию дозвона или обмен смс?

  10. #50

    По умолчанию

    В том то и дело, что скаде нужно и наблюдать и управлять(в 1-м случае нужен мастер объект а во втором -диспетчер). Похоже мастером делаем диспетчера и организовываем дозвон с периодом, предположим-5 минут. А вот вопрос про смс непонятен, что скада может работать через СМС? И если может то в чем разница между дозвоном и СМС(может в стоимости трафика)?

Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  2. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:14
  3. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  4. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 12:39
  5. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23