Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Ошибка (0) и прочие разрывы связи.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Но возникает следующий вопрос.
    Я создал на двух контроллерах по две папки, одна из которых содержит записываемые переменные, а вторая читаемые, на другом контроллере они соответственно читаемые и записываемые.

    При попытке подключения компилятор кричит - "Ошибка 4604 - Сетевая переменная UDP: базовый идентификатор был использован более одного раза. "
    И при этом ошибка указывает на строку, где прописано - VAR_GLOBAL, в обоих папках.
    Подскажите пожалуйста, что компилятор от меня хочет?

    Разобрался!.
    «List identifier (COB-ID)» в обоих папках был равен 1. сделал их разными все пошло.
    Последний раз редактировалось tantranah; 14.03.2015 в 23:05.

Похожие темы

  1. Ошибка связи USB
    от Dimon62 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 14:06
  2. ошибка связи #0
    от AlexeyA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 13:35
  3. DS18B20 и прочие датчики 1wire (iButton)
    от ASZ в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 00:31
  4. Gateway server и ошибка связи
    от Wulff в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 18:10
  5. ошибка связи плк100-мву8?
    от Dimur в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •