    Цитата Сообщение от artvhm Посмотреть сообщение
    Посмотрите у вас таймаут ответа в 8ас не 50мс, случаем стоит? Также судя по задержкам мастер ждёт 10мс после получения ответа и только потом делает запрос следующему модулю. На ваших скоростях можно смело уменьшить до 2 мс. У вас из 135мс половина уходит на паузы
    Стоит 100 мс.
    Но причем тут таймаут?!
    Таймаут это время ожидания телеграммы.
    В случае, если ответ не пришел в течении таймаута, то система переходит к следующему устройству.
    Если я поставлю 2 мс, то я на аналоговый модуль вообще ответ не зафиксирую.

  2. #2

    По умолчанию

    Не так выразился. Речь про задержку ответа для 8ас. И про время между фреймами для мастера

Похожие темы

  1. СПК207 ModBus модули ввода вывода
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 17:45
  2. описание области ввода-вывода для ПР110?
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 18:30
  3. модуль ввода-вывода для подстанции 110-35кВ
    от Va-Gur в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 10:39
  4. Код для работы с модулями ввода-вывода
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 21:26
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •