Цитата Сообщение от Generator Посмотреть сообщение
Владиславу - тогда еще вопросы:

1.2. А, в каких случаях ПЛК переходит в «безопасное состояние», что означает «потеря контроля», и потеря контроля чего?

2. Как показывает практика ПЛК уходит в перезагрузку не только при WatchDog, сбое по питанию и внешнему сбросу… (можно форум почитать), думаю, что во всех отличных от трех перечисленных выше ситуаций было бы лучше предусмотреть «безопасный стоп», а не перезагрузку.


По фильтрации стало понятно – получается время обновления входа в программе равно восьми заданным периодам. Спасибо за разъяснения.

Прошу проанализировать ситуацию с «морганием» выхода.
.
1.2 - в случае зависания и при загрузке после вкл. питания

2. Именно по watchdog-у. Архитектура использованного процессора не позволяет опознать и правильно отобразить все случаи срабатывания watchdog.


По фильтрации - не 8, а 6 тактов опроса.

Моргает при переходе в безопасное состояние, был выставлен слишком маленький таймаут перехода в безопасное состояние. Необходимо перепрошить нижний PIC-сонтроллер. (к сожалению, пока только в сервис-центре)