    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    1) Мой первый пост: задача НЕ вход защитить, а почему он при перегрузке в 10%, то есть 22мА по измерению в самом ПЛК выдаёт результат +\-0,00.. в 30-й степени, хотя должен выдавать 20 мА или больше, так он себя ведёт при токе 21мА, далее уже программ проверяет: "если ток больше 20мА, то перегруз и перключение диапазона выше или другое действие".
    Столько постов наплодили, а все из-за того, что кто-то не читает руководства, а зря.
    Защиты входов какие-то напридумывали
    то есть 22мА по измерению в самом ПЛК выдаёт результат +\-0,00.. в 30-й степени, хотя должен выдавать 20 мА или больше, так он себя ведёт при токе 21мА
    результат +\-0,00.. в 30-й степени, а не 22мА это следствие встроенного механизма работы аналогового входа. А именно поведение модуля в исключительных ситуациях
    Захват-2.png
    То бишь +\-0,00.. в 30-й степени это и есть код ошибки измерения или FA или FC который появляется в старшем байте переменной Real, при этом оставшиеся три байта будут содержать абы какую информацию.
    Нормальные пацаны используют фб. DECODE_FLOAT, через который пропускают измеренное значение, и на выходе получают код ошибки и значение по умолчанию при возникновении исключительной ситуации.

    ЗЫ. А Вы еще не возмущались почему при отключенном от входа датчике измеренное значение будет -2.658456е+036, а не "0"
    Подсказка -это результат наличия ошибки измерения "Сигнал на входе меньше возможного" (0хFB)
    Последний раз редактировалось petera; 26.02.2015 в 12:47.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    petera, я дал клиенту исчерпывающий ответ как решить его проблему. В данном случае аналоговый вход ПЛК160 надо обязательно защищать от перегрузки иначе он может не выдержать тупого насилия. Про то, что заниженные значения надо в программе обрабатывать тоже было написано. Просто клиент попался непонятливый из-за этого все так растянулось.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.02.2015 в 13:15.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Столько постов наплодили, а все из-за того, что кто-то не читает руководства, а зря.
    Защиты входов какие-то напридумывали

    результат +\-0,00.. в 30-й степени, а не 22мА это следствие встроенного механизма работы аналогового входа. А именно поведение модуля в исключительных ситуациях
    Захват-2.png
    То бишь +\-0,00.. в 30-й степени это и есть код ошибки измерения или FA или FC который появляется в старшем байте переменной Real, при этом оставшиеся три байта будут содержать абы какую информацию.
    Нормальные пацаны используют фб. DECODE_FLOAT, через который пропускают измеренное значение, и на выходе получают код ошибки и значение по умолчанию при возникновении исключительной ситуации.

    ЗЫ. А Вы еще не возмущались почему при отключенном от входа датчике измеренное значение будет -2.658456е+036, а не "0"
    Подсказка -это результат наличия ошибки измерения "Сигнал на входе меньше возможного" (0хFB)
    Вот этот этот ответ с первого раза и по делу!
    Или сразу бы номер пункта, где это написано, а то не нравиться-не бери ОВЕН, стабилитрон в цепь ставь или датчик говно - переделай.
    В РЭ этого не было (изначально принимал эту проблему за техническую)
    В РЭ по программированию приёмы работы с перегрузкой есть: СПАСИБО!!!
    Про ЗЫ: Про меньше 4мА программно можно обычным "если меньше 4мА" взять, а вот, когда больше 20мА, а он в меньше 4мА проваливается -это не совсем логично...
    И ответа на вопрос: как (следствие встроенного механизма работы) всё таки работает вход при превышении тока не дождался: чисто технический интерес
    Последний раз редактировалось Liroyd; 26.02.2015 в 13:13.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    И ответа на вопрос: как (следствие встроенного механизма работы) всё таки работает вход при превышении тока не дождался: чисто технический интерес
    Там же, но чуть выше
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Там же, но чуть выше
    Захват-1.png
    Ну, тогда автор темы ломится в открытую дверь.

  6. #6

    По умолчанию

    Тех. поддержка ОВЕН:

    "Вы прравы, дейтвительно, принцип измерения, про который я Вам писал ранее, реализован в ПЛК63/73, ПЛК150/154.

    В ПЛК160, действительно, имеется защита, но программно-аппаратная, при определенном уровне напряжения срабатывает "ключ" который пускает ток в обход измерительной цепи, происходит это переключение при превышении тока, равного 22,5мА.

    При этом, при сигнале в диапазоне от 22 мА до 22,5 "генерируется" код ошибки "превышения сигнала", при превышении сигнала 22,5 мА "генерируется" код ошибки перегрузки."

    И где на схеме или в РЭ или в Руководстве по программированию это описано?

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •