Сообщение от
Oleg_gelo
Получилось, если я правильно понял задачу. У меня на столе СПК270 и ПЛК110. ПЛК по одному каналу принимает WORD, по второму выдаёт WORD+100. Когда в объявлении канала Modbus TCP Slave ставишь триггер не CYCLIC, в соотнесении входов/выходов появляется переменная BOOL для проведения записи. Соотносим её на программу - и вроде работает.