В случае ПР110,114 суб модуль не нужен -лишнее преобразование .В случае с ПЛК ,если панель делать слейв ,а ПЛК мастер ,то на ПЛК ложиться задача управление планшетом (точнее какой то скадой ,так как Каскада только мастер) ,но без модулей ввода\вывода .Потому как организовывать перекачку данных со всех МВВ в ПЛК через планшет не целесообразно и чревато ...
Тогда зачем субмодуль ? К ПР200 подключить только ,но там есть хоть какой то дисплей...Не можно конечно что то придумать ,присобачить ...
электронщик до мозга костей и не только
Я вообще не одобряю субмодули как таковые ,лишние корпуса ,разьемы ....Уж сделали бы в одном корпусе 18мм на дин рейку модуль ВТ-RS 485 или USB-RS485(с гальванической развязкой) или WIFI-RS485 .
электронщик до мозга костей и не только
вот интересное устройство: http://habrahabr.ru/post/251167/ RAK425
Протестируем на реальном железе с помощью тестовой программы, которая сможет управлять выходами, контролировать входа, и др. параметры, только после этого, я изготовлю для Вас 3 Модуля ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200.
Всем привет. Сегодня решил немного выделить времени для теста своих блютуз адаптеров и субмодуля интерфейсного RS-485, и немного потестировать возможности каскады от Rovki работать в мульти-режиме (больше одного адаптера в сети). Решил создать реальных 2 обьекта (расположены в разных комнатах, и каждый обьект имеет свой блютуз адаптер, для связи с планшетом, на котором установлена Каскада.)
Оборудование которое применялось в эксперементе:
Обьект №1-Модуль интерфейсный ПР-МИ Bluetooth SN200, ПР-114-224.8Д4А, (пр-ку решил запитать от 24в), блок питания 24в/1.5a, 2 кнопки, резистивный задатчик 0-10в.
Обьект №2-Модуль интерфейсный ПР-МИ Bluetooth SN100 + Субмодуль интерфейсный RS485, Модуль ввода МВА8, 4-термосопротивления.
По первому обьекту управлял выходами реле кнопками подключеными к пр-ке, или прямо с планшета, индикация включеного-выключеного состояния выхода, а также мерял напряжение от 0- 10 в, которое устанавливал с помощью резистивного задатчика.
По второму обьекту с помощью субмодуля по RS-485 подключился к модулю ввода МВА8, с помощью 4 термосопротивлений мерял температуру по 4 точкам и индицировал ее на экране планшета.
Мастер (планшет с каскадой) опрашивал 2 обьекта, обмен происходил без ошибок и без задержек. Система работает устойчиво и без зависаний, решил оставить пораработать несколько суток.
Из сегодняшнего эксперемента можно сделать вывод- мульти-режим не просто заявлен, но он и работает
Хоть еще мало времени работал с каскадой, но уже сейчас можно дать оценку Анатолию по программе -твердую пятерку. Все очень интуитивно понятно, нету ничего лишнего, а с появлением нового обновления, появятся дополнительные полезные функции. Вообщем можно пожелать Анатолию удачи в развитии этого проэкта.
Прилагаю скрин экрана тест каскады.Screenshot_2016-02-13-16-05-58.png
Последний раз редактировалось Atman; 13.02.2016 в 21:59.
Спасибо за отзыв .Работал с 3 ПР ,все аналогично ...Можете использовать несколько экранов .И на разных экранах могут быть одинаковые кнопки ,например (с одинаковыми адресами) ПУСК и СТОП .То есть на экранах ПРки и их регистры могут быть в перемешку и с любого экрана иметь доступ к регистру любого ПР.Хотя это у вас тестовый вариант и вы не сильно заботились о дизайне.В перспективе планирую разработку шаблонов на каскаде для устройств на базе ПР200 ,которые планирует выпускать овен -управление насосами и итд.То есть пользователь покупает у Овен данные модули на ПР200 и может дублировать управление ими на планшете\смартфоне купив Проект (шаблон) визуализации на каскаде ,заплатив только за активацию.
Тоесть помимо управления с кнопок и отбражения на 2х строчках можно иметь полноценный дублирующий экран ,с расширенным функционалом ..
Последний раз редактировалось rovki; 13.02.2016 в 22:40.
электронщик до мозга костей и не только