Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: Произвольно останавливается опрос термопар МВА8

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    только 2816? у меня большей частью 0, иногда 81, изредка -32768.

  2. #2

    По умолчанию

    вдогонку вопрос к представителям овен: на вопрос о замирании по отдельным каналам ответите? время идет, заказчик ругается.

  3. #3

    По умолчанию

    выложите сюда конфигурацию плк1хх (лучше конечно весь проект) + конфигурацию модулей. так будет и виднее, и быстрее :-).
    если измеренные значения смотреть из конфигуратора мва8 данные нормальные?
    Последний раз редактировалось Gans; 19.07.2010 в 13:34. Причина: грамматика
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4

    По умолчанию

    конфигурацию плк могу выложить позже, для модулей я ее не сохранял. менял только скорость (115200), таймаут по отсутствию обмена (10сек) и настройки мва8: 20 входов резистивного типа, 4 входа с термопар. данные нормальные и из плк, только иногда идет подвисание отдельных каналов на неопределенное время. причем обычно тогда, когда я за 200км.

  5. #5

    По умолчанию

    если есть "замирание" по отдельным каналам (не всем!), значит все вопросы к прибору, к-й опрашивается.
    данные идут. если конкретный канал выдает сообщение об ошибке в канале (например обрыв) - то время, естественно, не выдается, а выдается только код ошибки.
    в "старых" прошивках код ошибки индицируется в статусе мастера, в более новых, начиная с 2.06 код ошибки "дублируется" в значении канала.

    P.s. читаем мануал.

  6. #6

    По умолчанию

    мануал читали, спасибо. 2.06 - это прошивка плк или мва8? с одной стороны радует, что ошибка не в плк, с другой стороны я в недоумении: а как это лечить в мва8? каждый раз каналы проблемные - новые...

  7. #7

    По умолчанию

    про мва8: долго и счастливо пользуюсь этими модулями и за 4 года ни одной проблемы с ними!!! имхо что то не правильно настроено или проблемы с линиями связи. тут еще вспоминается и темы про количество переменных опрашиваемых за единицу времени и тд по интерфейсу Rs485. я бы сделал так: время опроса температуры раз в 5 сек. давление не чаще 1 сек и тд. нюансов много выкладывайте конфигурацию плк1хх и модулей. и смотрим модуль статистики переменные загрузки проца, если что не так настраиваем в соответствии с рекомендациями.
    зы мва8 тут не причем отличные модули, ну разве что только с габаритами подкачали. у нас тоже есть один объект с аналогичной проблемой, но там на Rs485 весит куча разношерстного оборудования отделаться одним протоколом не получилось :-(но вкл/выключая ветви опроса разных протоколов удалось добиться сносных результатов. правда на 10-50 сек один датчик выпадает из двух десятков. так что тема самому интересна :-)
    Последний раз редактировалось Gans; 19.07.2010 в 20:04.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #8

    По умолчанию

    прилагаю конфигурацию плк. загрузка была примерно 40-70 единиц.
    а часто приходится включать-выключать? сколько герц?
    Вложения Вложения

  9. #9

    По умолчанию

    2.06 - плк.
    я не уверен что есть где-то вообще ошибка. если прибор сигнализирует "в канале 6 обрыв" - это ошибка или сообщение об обрыве?

    P.s. увеличьте время ожидания ответа до 150 мс.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    2.06 - плк.
    я не уверен что есть где-то вообще ошибка. если прибор сигнализирует "в канале 6 обрыв" - это ошибка или сообщение об обрыве?

    P.s. увеличьте время ожидания ответа до 150 мс.
    Время менял от 20 до 50мс, разницы не заметил. Если уменьшить, то вроде бы ошибок больше. Попробую увеличить. Но с моим количеством переменных 150мс - это катастрофа

    "в канале 6 обрыв" - это пример? Нет там обрывов. И даже на время измерения я останавливаю привод, чтоб показания устоялись, данные использую только через 5сек. Попробовать разнести по разным мастерам ОВЕН разные переменные?

    И вдогонку: а почему в поле "последний адрес" мастера ОВЕН появляются адреса >1000, когда у меня макс. адрес 143?
    Последний раз редактировалось Andy; 21.07.2010 в 19:39.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя