Вот поражают люди,которые не зная что к чему, фантазируют и навязывают своё мнение другим! Для чего,зачем и почему тут не обсуждается. Вопрос как?
А если кому интересно то по существу. Есть датчики. О своём состоянии и о измеренной величине они "говорят" определёнными регистрами. Идёт опрос. Разрыв. А что показывает ПЛК- последние значения. Да, они прописываются в визуализацию, как сказал capzap . Не было бы нужды, в Codesys 3 в конфигураторе такой опции бы не было!
Решение завязано на анализе Last Error и Last Adres. Но напрямую это сделать не получается( обе переменные меняются).