Цитата Сообщение от Lightning Посмотреть сообщение
Собственно, выловил проблему.
В конфигураторе ПЛК нельзя ни в коем случае писать хеш-тег опрашиваемого канала заглавными буквами. Только прописными.

Кстати - этого ньюанса нет нигде в руководстве. Ни по ПЛК, ни по Кодесис. Желательно бы добавить в "руководство по программированию ПЛК", выпущенное ОВЕНом. Потому что в описании того же ТРМ101 и МВА8 хеш-теги включают большие и малые буквы. И то, что при программировании НЕЛЬЗЯ писать хеш-теги так, как написано в описании прибора - довольно нелепо. Стоит обратить на это внимание пользователей хотя-бы в руководстве по программированию.
пока Ваше утверждение выглядит нелепо, Вы знакомы с описанием протокола, каждая буква имеет свое значение в виде байта,на основе них кодируется пакет и тут Вы подставляете вместо большой маленькую, такой пакет вобще не должен читаться, может поэтому зависания исчезли