Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Есть задача управлять двумя насосами водоснабжения с одним частотником ПЧВ3, ротация по времени 24 часа, АВР, защита от сухого хода.
    Добрый день. То что Вы хотите сотворить не рекомендуется делать ВААПЧЕ. Перекинуть частотник с одного двигателя на другой без стопа нельзя. Ставьте два частотника и простейшую слаботочную схему переключения. Для предотвращения холостого хода обычное САУ, через промежуточную релюшку размножающую контакты на блокировку. И всё. Начнёте городить с ПР по цене выйдет не намного дешевле, а с двумя частотниками Вы получаете дополнительный резерв автономной работы. Тем более ОВЕНовские частотники не такие дорогие. Мы сделали аналогичную схему для питания завода водой, правда ещё добавили датчик давления в обратную связь, для поддержания давления в системе. Начальству объясните, что скупой платит дваждый. Я своё убедил. Конечно каждый волен решать сам. И не понятно зачем нужна ротация. Если всё рассчитано правильно, насос должен работать до принудительного выключения без проблем. У нас на комбинате никакой ротации насосов никогда не использовалось. А вот резервная схема есть всегда, иначе простой дороже выходит.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 12.02.2015 в 07:05.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •