    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А что мешает данным из прошлой сессии попасть в сеть при восстановлении физического линка?
    Давайте вернемся немного назад. Вы писали:
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Буфер мастера очищается, а буфер стека TCP/IP? На логе ясно видны попытки ретрансмита.
    И зачем представлять самую простую схему - использование TCP/IP предполагает что мастер находится, к примеру, в Антарктиде, 30 хопов до slave-а.
    Вот сейчас г-н _Pavel_ оставил как раз самую простую схему. И 30 хопов в Антарктиде мы исключили, остается только ваш контроллер и наш OPC сервер. Поэтому давайте оставим Антарктиду г-ну Сидякину, и разберемся почему у вас в контроллере не происходит очищение буфера?

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    И в пункте 4.2.1:
    A MODBUS request has to be sent on the right TCP connection already opened. The IP address of the remote is used to find the TCP connection. In case of multiple TCP connections opened with the same remote, one connection has to be chosen to send the MODBUS message, different choice criteria can be used like the oldest one, the
    first one.
    Это рекомендация, которая зачастую игнорируется - когда нужно получить быстро большой объем данных, используя несколько потоков (несколько соединений).
    Посмотрите пункт пункта 3.1.1 - там несколько Modbus мастеров на шине.

    Или:
    A MODBUS request has to be sent on the right TCP connection already opened. The IP address of the remote is used to find the TCP connection. In case of multiple TCP
    connections opened with the same remote
    , one connection has to be chosen to send the MODBUS message, different choice criteria can be used like the oldest one, the
    first one. The connection has to maintain open during all the MODBUS communications. As described in the following sections a client can initiate several MODBUS
    transactions with a server without waiting the ending of the previous one.

    Как описано в следующих разделах клиент может инициировать несколько MODBUS операции с сервером, не дожидаясь окончание предыдущего.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 10.02.2015 в 20:37.
    Спасибо.