    а как именно задаете подачу топлива и воздуха?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Я понимаю как корректировать температуру,воздух и топливо,можно в принципе отрегулировать работу топочного блока по нескольким точкам,НО эта регулировка будет действовать только при постоянном качестве диз.топлива,что на месте практически не бывает,зачастую используют топливо разного качества(диз.топливо,печное,даже с маневровых сливают),вот как здесь быть?

  3. #3

    По умолчанию

    Перепускным клапаном
    о нем по подробней, видел только с ручной регулеровкой, а у вас....

    вариант по цвету пламени рассматривали, есть же анализаторы цвета пламени...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    не совсем то спрашиваю... ВВД через ПЧ или заслонка
    Заслонка,но перевести на ПЧ не вижу проблем.
    насосом или перепускным клапаном