Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    вот вариант
    Спасибо. Немного подправлю.

  2. #2
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110

    Добрый вечер! Вот хочу модернизировать свой аппарат! Решил к вам обратиться за помощью в очередной раз!

    Суть модернизации состоит в следующем! Хочу подключить пневмо-цилиндр который бы поднимал бутылку к разливной головке,и удерживал бы её там до тех пор пока бутылка не наполниться. В данный момент бутылка перемещается с помощью электро-привода в не зависимости от работы ПР110( не включён в схему), вот хотелось бы включить в схему пневмо-цилиндр, вместо независимого электро-привода.

    Из дополнительного оборудования имеется : пневмо-цилиндр, пневмо-распределитель (model 3v210-08), пневмо-распределитель (model :EV 528 SP OO), так же есть концевой выключатель.


    №1. Пуск- открываеться клапан подачи воздуха в пневмо-цилиндр, шток поднимает бутылку к разливной головке.
    №2 бутылка прижата к роз.головке- открывается клапан Эмк-1, бутылка заполняется газом, когда давление СО2 в бутылке достигает нужного уровня, срабатывает датчик Д.д СО2, клапан Эмк-1 закрывается.
    №2. Одновременно с закрытием клапана Эмк-1, открываются клапаны Эмк-3 и Эмк-2 (снабжёный вентелем с тонкой регулеровкой стравливаня СО2). Из-за снижения давления СО2 в бутылке, пиво поступает в бутылку.
    №3. По достижению пива на датчик К.д.у, закрываются клапаны Эмк-3 и Эмк-2.Стоп.
    №4 открывается клапан подачи воздуха на обратный ход пневмо-цилиндра(бутылка опускаеться)
    Последний раз редактировалось anndy; 09.03.2015 в 01:04.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2015
    Адрес
    г.Новосибирск
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Добрый день уважаемые форумчане!
    имеется конвейерная установка с бункером и её необходимо модернизировать.
    Вот ТЗ:
    Имеется следующая система два конвеера и один бункер

    Алгоритм работы должен быть следующий:
    Имеем следующие входные сигналы :
    SB1 – кнопка включения/отключения системы в рабочее состояние;
    Аварийная остановка , рвет на прямую питание катушек двигателей и поэтому в ПР110 не участвует.
    К_р - датчик наличия продукта на конвеере 1;
    ОS1 – обратная связь с пускателя, конвеера №1;
    B_z – Бункер загружен;
    ОS2 – обратная связь с пускателя, конвеера №2.
    SBR - сброс аварии;
    Byn_pyst – бункер пуст;
    Выходные сигналы;
    Q1 – контактор двигателя конвейера №1;
    Q2 – контактор двигателя конвейера №2;
    Q3 – контактор солинойда бункера;
    Q4 – лампочка аварии.
    Рабочий включает кнопку SB1 включения системы, как только на конвейере 1 появляется продукт, он автоматически запускается и начинает наполнять бункер (да, с контактора двигателя при его замыкании приходит обратный сигнал – ОС1 двигатель включен), когда бункер будет загружен приходит сигнал B_z, и ковер 1 останавливается, и запускается конвейер , 2 (с контактора двигателя при его замыкании приходит обратный сигнал – ОС2 двигатель включен). И только после этого открывается фрамуга бункера и он опорожняется, сигнал B_z – Бункер загружен пропадает, появляется сигнал Byn_pyst – бункер пуст, фрамуга закрывается и с задержкой по времени останавливается конвеер 2. Потом опять Включается я конвейер 1, но конвеер 2 продолжает , и некоторое время работать.

    Вот пример программки

    Возникли следующие трудности, не могу придумать как реализовать включение конвеера 1 после полного цикла работы на автоматате, без каких либо манипуляций дополнительными кнопками.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,462

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_NSK Посмотреть сообщение
    не могу придумать как реализовать включение конвеера 1 после полного цикла работы на автоматате, без каких либо манипуляций дополнительными кнопками.
    Добрый день. С последней выполняемой команды (работа конвейера 2) через детектор заднего фронта и элемент ИЛИ на вход кнопки пуск через ИЛИ.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. С последней выполняемой команды (работа конвейера 2) через детектор заднего фронта и элемент ИЛИ на вход кнопки пуск через ИЛИ.
    С уважением.
    Или как то вот так.
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Вот что получилось!

    Следующим шагом в модернизации, хочу сделать в место индуктивного датчика расхода жидкости, поставить расходометр, что-бы можно было задавать нужный обьём жидкости, т.к. у индуктивного бывают ложные срабатывания.

  7. #7

    По умолчанию

    Просмотрел тему, но так и не нашел:
    Мне нужен макрос, который детектировал бы на входе следующие события - Click DoubleClick и LongPress.
    Ну ровно такие же как на компьютере мышкой или пальцем на экране планшета.
    Выхода у макроса должно быть три - под каждый из сигналов, сигнал - это короткий импульс, который в дальейшем управляет D-триггерами, контролирующими выходы

    Идея в том, чтобы не разводить дома свет и ставить много выключателей, а чтобы одним выключателем без фиксации можно было бы давать несколько различных команд.

    Поможете?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •