Показано с 1 по 10 из 5256

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Вопросы конечно интересные ,но есть здравый смысл -читать страницы текста по две строчки....то же касаемо и кол-ва ФБ- не менее чем в ПР114 Время цикла, мс min (зависит от сложности программы) 0,25
    Количество ФБ, шт. max 450
    Количество функций, шт. max 1600
    Количество переменных для сетевого обмена, шт. max 64 (32 на чтение, 32 на запись)
    Количество энергонезависимых переменных, шт. 136
    дай Бог 200 ФБ в проект засунуть ,что бы не заблудится и время цикла не секундами мерить....
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вопросы конечно интересные ,но есть здравый смысл -читать страницы текста по две строчки....
    А кто говорит про страницы?
    Пояснения причин неисправности, всякая служебная информация "прочистить фильтр" например? Сообщения о необходимости ТО
    , и многое другое, чтобы наладчик не ревел белугой - ААА!!! НЕ РАБОТАЕТ!!! а имел возможность прочитать о причине останова/блокировки и принял соответствующие меры.
    дай Бог 200 ФБ в проект засунуть ,что бы не заблудится и время цикла не секундами мерить....
    Это что-же такое надо написать?
    Хотя с 54 I/O и такое возможно.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 03.02.2015 в 21:42.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А кто говорит про страницы?
    Пояснения причин неисправности, всякая служебная информация "прочистить фильтр" например? Сообщения о необходимости ТО
    , и многое другое, чтобы наладчик не ревел белугой - ААА!!! НЕ РАБОТАЕТ!!! а имел возможность прочитать о причине останова/блокировки и принял соответствующие меры.

    Это что-же такое надо написать?
    Хотя с 54 I/O и такое возможно.
    но вы же сами спрашивали про 50,100,1000строк .
    Про секунды =это я образно ,на ПР110 делал под сотню ФБ и цикл наблюдал около 50мс.
    просто вы спрашивали о 500 ФБ ,а я и говорю ,что зачем это нужно ,хотя и ОЛ(ПР114) позволяет это делать в принципе...
    Так же и про экраны .Даже на ИП320 с ПР114 с десятком экранов не очень удобно....а тут 2строки ...зачем делать 3десятка экранов ,хотя и возможно в принципе.Поймите ,если есть необходимость ввода вывода графической ,текстовой информации в значимом обьеме,нужно использовать соответствующие панели .
    На счет диагностики (функциональной) я только за и много примеров приводил .Как правило ,выявление первой же неисправности приводит к остановке процесса управления и выдачи соответствующего сообщения ,в редких случаях можно изменить алгоритм функционирования Прки ,например ротация насосов.Кесарю -кесарево ...короче .Изменил уставки ,вывел индикатор причину останова(отказа) -уже отлично .....
    Последний раз редактировалось rovki; 03.02.2015 в 22:25.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    согласен, имел дело с такой техникой, все дискретные входы/выходы в бинарном виде,аналоговые входы , там три позиции было КЗ,Обрыв,Норма буквами, раз уж тут запрещают онлайн реального ПР,так на экран бы хоть выводилось (включая и контрольные точки)
    Так вопрос в том, сколько разрешат - но если судить по аналогии с ПР114, то мало не будет никому.
    450 ФБ в ПР114 ещё никто в своих творения не использовал.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Так вопрос в том, сколько разрешат - но если судить по аналогии с ПР114, то мало не будет никому.
    450 ФБ в ПР114 ещё никто в своих творения не использовал.
    УФ, ну значит и вопрос снимается .Согласен -мало ни кому не будет .Коротко и ясно.
    В ПР200 процессор еще более мощный ,чем в ПР114 ,вроде .
    Последний раз редактировалось rovki; 03.02.2015 в 22:27.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    А когда примерно ждать в продаже пр200?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от artvhm Посмотреть сообщение
    А когда примерно ждать в продаже пр200?
    Дата выхода апрель май
    Сообщение от Евгения Сергеевича.

  8. #8

    По умолчанию

    Если не ошибаюсь, там речь шла про модули расширения для пр200. Сами обещали, во второй половине февраля. Вот я и думаю может вот вот, а то надо очень 4-5штук

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •