Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Алексей ПМ Схема2таймера
    В ситуации, когда активны входа 2,3 при прохождении временного порога 30/50 при кратковременном пропадании сигнала на одном из входов (Пропадание контакта при вибрации) возможно преждевременное срабатывание. Если будете применять данную схему - поставьте регистр-защёлку по фронту входного сигнала с 1го входа.

    Вот вам вариант на 4 выдержки независимых друг от друга
    Алексей Геннадьевич, несколько непонятно как выбирается задержка:
    2=20
    3=30
    2+3=40
    ни 2 ни 3 = отключено.

    а вот если удалить OR и AND, и прицепить вход TON на вход 1 - тогда в моем понимании все работает как Вы и предполагаете. я прав или неправ в чем?

    и NO вижу можно уменьшить до 2 шт.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 30.01.2015 в 16:48.