Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Алексей ПМ Схема2таймера
    В ситуации, когда активны входа 2,3 при прохождении временного порога 30/50 при кратковременном пропадании сигнала на одном из входов (Пропадание контакта при вибрации) возможно преждевременное срабатывание. Если будете применять данную схему - поставьте регистр-защёлку по фронту входного сигнала с 1го входа.

    Вот вам вариант на 4 выдержки независимых друг от друга
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl Timer3.owl (975.9 Кб, Просмотров: 44)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Алексей ПМ Схема2таймера
    В ситуации, когда активны входа 2,3 при прохождении временного порога 30/50 при кратковременном пропадании сигнала на одном из входов (Пропадание контакта при вибрации) возможно преждевременное срабатывание. Если будете применять данную схему - поставьте регистр-защёлку по фронту входного сигнала с 1го входа.

    Вот вам вариант на 4 выдержки независимых друг от друга
    Алексей Геннадьевич, несколько непонятно как выбирается задержка:
    2=20
    3=30
    2+3=40
    ни 2 ни 3 = отключено.

    а вот если удалить OR и AND, и прицепить вход TON на вход 1 - тогда в моем понимании все работает как Вы и предполагаете. я прав или неправ в чем?

    и NO вижу можно уменьшить до 2 шт.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 30.01.2015 в 16:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    наверное, есть) к слову, уже лет 7 точно, посещаю только технические ресурсы, да пару по мотоциклам и один дачный)
    но некоторым Ваша ссылка будет действительно полезна)
    Там техраздел есть и с мотоциклами тоже
    критику (Критику, а не кичливое критиканство
    И вы первым начали, не так-ли?
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадьевич, несколько непонятно как выбирается задержка:
    2=20
    3=30
    2+3=40
    ни 2 ни 3 = отключено.
    а вот если удалить OR и AND, и прицепить вход TON на вход 1 - тогда в моем понимании все работает как Вы и предполагаете. я прав или неправ в чем?
    и NO вижу можно уменьшить до 2 шт.
    Правильно видите.
    Только вход TON цеплять через ̶о̶б̶р̶а̶т̶н̶у̶ю̶ ̶с̶в̶я̶з̶ь̶̶ задержку на 1 цикл.
    И задержка для каждого состояния входов индивидуальная и произвольная.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 30.01.2015 в 17:47.