Цитата Сообщение от Сергей Чекулаев Посмотреть сообщение
Хотелось бы поподробнее узнать, что же Вам не понравилось.
1) У нас, на одном объекте, установлено 4 прибора MT4W-AА-40, 13 - МВА8, 4 - ТРМ101 и 5 - СИ8. Все эти приборы через АС3-М подключены к ЭВМ. Мастером выступает скада. Так вот, при включении в сеть любого из СИ8 время опроса датчиков с других приборов резко увеличивается.
2) По каким-то непонятным причинам данные с СИ-8 перестают поступать на ЭВМ. Помогает только отключение питания. Причем СИ8 отваливаются абсолютно рандомно, но если отвалился один, то тут же отваливаются все остальные.
3) Заявленная, в руководстве, возможность работы СИ8 как расходомера не реализуется на датчиках типа ТПР и ТДР. Выходной сигнал датчика (по дефолту синусоида 1В) переделали в прямоугольный и усилили до 30В. Хотя представитель Овена нас уверял, что работать будет и без усилителя-преобразователя.
4) Помехоустойчивость оставляет желать лучшего. Датчик дает сигнал в диапазоне от 10 до 450 Гц. Промышленная помеха 50Гц тутже лезит в прибор. Заземление прибора не предусмотрено. Если использовать встроенный в СИ8 фильтр, то он отрезает полезный сигнал с датчика.

Этого вполне достаточно чтоб отказаться от их использования.