Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Раскажите про модуль аналоговых входов и выходов, который неустановлен в базовой комплектации.

    Выхода 7-10 транзисторные? ток/напряжение, общий +или-?
    Выхода 11-12 4-20ма или 10в? или с переключением? или это дополнительный субмодуль будет?
    Дискретные выхода
    Выхода 7-8 дополнительные реле в аналоговой версии прибора
    Выхода 9-10 светодиоды на передней панели, 9- зеленый, 10- красный

    Аналоговые входа
    Входа 9-12 могут работать в 4х режимах: 0-10 В, 4-20 мА, 0-4000 Ом и дискретный.
    Режим выбирается на плате с помощью джампера.
    PR200_AI.png


    Аналоговые выхода
    Выхода 11-12 4-20 мА.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Дискретные выхода
    Выхода 7-8 дополнительные реле в аналоговой версии прибора
    Выхода 9-10 светодиоды на передней панели, 9- зеленый, 10- красный
    А вы не подскажете, где мне можно губозакаточную машинку взять? А то я губу на 4 транзисторных выхода с ШИМ режимом на 1кгц раскатал...
    А есть ещё расширенная цифровая версия?
    Аналоговые входа
    Входа 9-12 могут работать в 4х режимах: 0-10 В, 4-20 мА, 0-4000 Ом и дискретный.
    Режим выбирается на плате с помощью джампера.
    PR200_AI.png
    Аналоговые выхода
    Выхода 11-12 4-20 мА.
    Идеально!!!
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 22.01.2015 в 16:12.

  3. #3

    По умолчанию

    "расширенная цифровая версия" это ПР с аналогами? Если да то скоро будут)).
    И про 1КГц можно поподробнее? я так понимаю это именно для ШИМа и не для чего более, так как время цикла ПР в несколько мс никуда не денется?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    "расширенная цифровая версия" это ПР с аналогами? Если да то скоро будут)).
    Нет, это именно плата дополнительных чисто дискретных входов-выходов. Получаем Аналог ПР110 с дисплеем и 12ю входами, 10ю выходами, 4 из которых - транзисторные.
    Возникла мысль в неё 4 "быстрых" входа поставить, как в ПЛК 110-60.
    А чтобы не было путаницы где-какая плата стоит - применить разъёмы разных цветов для различных плат.
    Аналоговая - оранжевый например.
    Дискретная - например чёрные разъёмы.

    И про 1КГц можно поподробнее? я так понимаю это именно для ШИМа и не для чего более, так как время цикла ПР в несколько мс никуда не денется?
    Именно так. можно и с большей частотой, вплоть до 10кгц - выходное напряжение регулировать например.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А вы не подскажете, где мне можно губозакаточную машинку взять? А то я губу на 4 транзисторных выхода с ШИМ режимом на 1кгц раскатал..
    --- удивляться потом не будем, когда ценник за ПР в разы перекроет ПЛК-ашный?
    Следующий тезис - надо однозначно и ЧЁТКО определиться с концепцией прибора! Хочется напихать в коробку из-под сигарет всего за три копейки и ШоП за холодненьким пивом бегало в соседний ларёк?
    Теперь спускаемся на землю ... Как думается - на сколько процентов в среднем будет использоваться функционал прибора? Прикручивать навороты, нужные одному-двум юзерам в 1-2 % проектов ...
    Пример: Станция управления двумя насосами - нужен 1 аналоговый вход (ну ладно два) - берём 114-ую - вариантов НОЛЬ. Половина входов болтаются в воздухе, половина выходов там же - никаких мыслей по ходу не возникает?
    По моему ... сугубо личному мнению ... нужен бюджетный модульный проект. Своего рода ЛЕГО. Блок питания - блок процессора - блоки дискретных/аналоговых входов/выходов - блоки связи (Изернет/Модбас/т.п.) - блоки индикации.
    Не при коммунизме, чай, живём - коммерция всё определяет.
    Актуальность дисплея с коммерческой точки зрения готов оспорить.
    Что не нравится в ПР11х - нет прямого Модбаса, хотя ... в 21 веке давно пора иметь на борту Езернет.
    Честно говоря, удивило его отсутствие. Более 10-ти лет назад, когда пришлось работать с Аллен Брэдлевскими контроллерами, начисто забылись "древние и замшелые" протоколы RS. По детской наивности думалось, что не придётся про ни х вспоминать.
    Ну смех же ... сравним стоимость адаптера 485-ПР и стоимость сетевой карты для ПК ...
    Вобщем самый главный, уже поднимавшийся, вопрос - КОНЕЧНАЯ стоимость 200-ки в рознице???

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •