Буст2. На одной печи с подключенной клеммой L выдавал ошибку. Отключил. Управление пошло. Используется две фазы напряжения, по схеме однофазного 220. Индицируется наличие одной фазы. Но при увеличении мощности автономно, свыше 75% начинается моргание ламп, подключенных вместо мощной нагрузки. Подключили нагрузку примерно 70 кВт, с соответствующими тиристорами все работает. Если только предел верхней мощности не превышает 75 %. Если больше иногда срабатывают автоматы защиты.На аналогичной печи, в другом помещении, без подключенного провода L, выходит в ошибку. Подключил. Работает нормально, индицирует две фазы, но только до 80% автономно. если больше, то лампы вместо нагрузки гаснут и загораются хаотически.