Здравствуйте. При работе с котлами датчик Т обр.воды, как правило, действительно не требуется (сам режим необходим при возврате обратной воды в теплоснабжающую организацию - чтобы не платить штрафы).
Для того, чтобы исключить влияние режима Обратная на работу системы можно сделать следующее:
- вариант 1 - если не отключать уже установленный датчик - завысить заданный в приборе график по Т обр.воды - в параметрах U-06 = U-08 = 100 - прибор перейдет в режим защиты от превышения Т обр.воды только при перегреве свыше 100 гр.Ц;
- вариант 2 - если не использовать датчик Т обр.воды вообще - просто не подключить датчик нельзя. Необходимо вместо него подключить на вход резистор номиналом 50 либо 100 Ом (в зависимости от модификации прибора ТРМ32) на клеммы 33,34,35 и задать коррекцию F-02 = 20.
Номера клемм и параметров указаны для корпуса Щ4.