    По умолчанию

    блин та же проблема. Хоть бы сказал чем именно помогли...
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    блин та же проблема. Хоть бы сказал чем именно помогли...
    Помогли следующим:
    1. В МСД в режиме слэйва должна быть обязательно вставлена флэшка, иначе СПК его не увидет (не знаю почему, объяснить мне не смогли)
    2. Из СПК в МСД данные должны уходить групповой посылкой, иначе будут записываться "лесенкой" (более подробно можно найти на форуме)

    Но повторюсь, практика показала что архивы пишутся со сбоями, пропадает архив за несколько часов.
    Пришлось МСД делать мастером, пока все нормально!!!
    Последний раз редактировалось Владимир Геннадьевич; 11.12.2015 в 08:52.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Помогли следующим:
    Но повторюсь, практика показала что архивы пишутся со сбоями, пропадает архив за несколько часов.
    Пришлось МСД делать мастером, пока все нормально!!!
    Ошибка пропадания архива решена. Можно скачать новую прошивку и новый конфигуратор http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/96030692

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Ошибка пропадания архива решена. Можно скачать новую прошивку и новый конфигуратор http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/96030692
    А как с этим: В МСД в режиме слэйва должна быть обязательно вставлена флэшка, иначе СПК его не увидет???
    Последний раз редактировалось Владимир Геннадьевич; 11.12.2015 в 08:52.

Похожие темы

  1. Замена СПК 207
    от pashgan в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 10:36
  2. МСД-200 "Переключение SPY/MASTER"
    от DENIS_NAUM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 10:59
  3. МСД-200 ModbusRTU Slave
    от LexSL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 11:09
  4. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •