Может быть есть еще какой-то функционал, который надо реализовать? Под то описание, которое есть действительно больше подходит счетчик импульсов, например си30
Может быть есть еще какой-то функционал, который надо реализовать? Под то описание, которое есть действительно больше подходит счетчик импульсов, например си30
имеется овен2трм1 и датчик температуры ДТС055-50м.в3.100 все это вместе с контактором собрано в кучу и подключено к однофазной сети на бойлер.Но вот проблема,температуру показывает не корректно.Когда дачик опускаю в кипяток,то температура растет очень медленно(в течении минут 3) повышается всего на 0.2 градуса,менял дачик на аналогичный,такая же история.Что делаю не так,что упускаю?Подскажите пожалуйста.Вроде по инструкции все делаю.
Насколько я понял датчик с токовым выходом. Нарисуйте как вы подключили и диапазон датчика.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
50М - стандартное термосопротивление продукции ОВЕН.
про трм то не здесь, берите пр114 и сюда....
ДТС055-50м, если 50м, то это термометр сопротивления, в старом добром трм, подключается по 3-х проводной схеме, на приборе есть "наскальные надписи" по ним прозвоните омметром датчик, 2-ва провода звонятся накоротко, около 0 ом, а 2 должны быть более 50 ом, если температура выше 0 гр. и менее 50 ом, если...Насколько я понял датчик с токовым выходом. Нарисуйте как вы подключили и диапазон датчика.
и в приборе проверьте правильно ли выставлен датчик....
ну и отпишитесь по результатам
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 06.01.2015 в 09:35.
Спутал с ДТС.И с токовым выходом. Там чаще бывают проблемы с подключением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
[QUOTE=Алексей Геннадьевич;139215]Вложение 13178
Да, примерно вот так. В большинстве случаев получается 16-20 активных входов и 9-14 используемых выходов.
Считаю что назрел вопрос модуля расширения для ПР 114: 8-12 дискретных входов 24в, 6-8 выходов релейных/транзисторных + интерфейс RS485 на борту модуля.
В ОЛ можно более-менее комфортно сделать прогу на 30-45 I/O, большее количество точек однозначно скада...
Добрый день, Алексей Геннадьевич!
А где можно поподробнее узать принцип расширения количества входов и выходов ПР? Какие требования к выходам и т.д
Самый простой способ -берите 2(3,4)ПР ... (один выход транзисторный) и с помощью макроса соедините их ...и ОЛ менять не придется...
электронщик до мозга костей и не только
Можно и без хитровыгнутых макросов обойтись, если проект соответствующим образом конфигурировать
Выхода транзисторные. (На реле только побаловаться на столе)
Принцип передачи - как у 48к спектрума загрузка с магнитофона.
Недостатки: отно низкая скорость работы.
http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post87692
Вообще, нужен режим "Мастер" в ПР114.
Если нужно много в/в, возьмите контроллер, там хотя-бы в реальном времени работу программы посмотреть можно. Или цена оборудования важнее?