Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Если это двигатели, то есть реактивная нагрузка, то лучше брать с 3-х фаз.
И вопрос, вы берете какую мощность из прибора ? если P (активную) то у вас и будут заниженные показания
Я брал активную. Примерно разобрался в чем причина, прибор считает активную мощность по формуле P=U∙I ∙cosφ, а значит чтобы мне получить точные циферки, нужно в кодесисе установить коэффициент 1,7321. Завтра попробую и отпишусь. Спасибо всем за помощь
Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
РЭ на прибор надо читать, тогда и вопросов не будет.
Вам отдельное спасибо за объяснение, мне ваш совет "очень сильно помог", я до этого как то сам не догадался.