  1. #10
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Yegor, порадовали красивым решением, спасибо!
    Спасибо и вам, но это решение на скорую руку. От лишней переменной можно избавиться размазав её по периоду таймера, например:
    Код:
    timer(PT := T#90s, IN := NOT timer.Q);
    DO1 := timer.ET < T#30s;
    DO3 := timer.ET > T#60s;
    DO2 := DO1 XOR NOT DO3;