Все верно коммутировать индуктивную нагрузку когда попало нельзя. Если отпирать тиристор в начале полупериода сетевого напряжения (чтобы получить максимальную мощность в нагрузке), то ничего хорошего не получится, переходные процессы в системе получаться ужасные. В этом можно убедиться, если взять осциллограф и посмотреть эпюры напряжения на нагрузке.
Павел не первый кто сталкивается с подобной проблемой, такие сообщения были и раньше.
Представителям фирмы "ОВЕН" надо скорректировать назначение блока управления тиристорами и симисторами ОВЕН БУСТ2, иначе потребители будут регулярно наступать на эти грабли.
У БУСТ2 есть метод управления, при котором управляющий сигнал определяет число пропускаемых в нагрузку целых полупериодов, от 0 до 255. Надо попробовать этот метод управления. Проблема может решиться.





Ответить с цитированием