Прошу разработчиков ответить на два вопроса по САУ-У.
1. При выключении или кратковременном пропадании питания, САУ-У (в А-11) "забывает" о наработанных моточасах. Если переключение намечено через месяц, то реально оно не произойдёт, если пропадания случаются 1-2 раза в неделю. Такая же ситуация при ошибочном применении проектировщиками САУ-У для переключения периодически включающихся насосов подпитки. Чтобы оставить совместимость с алгоритмами - лучше добавить новые. Планируется ли добавление алгоритмов "с памятью"?
2. В алгоритме А-11 присутствует параметр t2 - задержка переключения Входа2 (антидребезг). Но Вход2 в алгоритме А-11 не используется. Что это за параметр t2?
3. Планируется ли добавление возможности переключения между алгоритмами (например, А14/А11 одновременная работа 2 или 1 насоса) по внешнему сигналу (зима-лето)? В любом виде - или как новый алгоритм или как вход, запрограммированный на смену алгоритма.
PS Я знаю, что на ПР можно реализовать А-11 "с моточасами и переключениями", но руководство и заказчик предпочитают готовые изделия, которые можно перенастроить без программиста и спецкабелей.
PPS Можно использовать ИБП, но если в шкафу работает таймер Delta CTA4, не сбивающий отсчёт при выключении питания, то возникает желание видеть такое и в уже знакомых САУ-У.