1. Внутренняя шина позволяет делать сквозные входы выходы в программе. I1-I8 на основном блоке, I9-Iх на блоках расширения. Не затрагивает внешнюю шину, писать опрос не надо, скорость выше и т.д. По принципу, если понимаю как на линейке Модус. Ну и у других производителей. понятно что не до бесконечности но такой путь расширений правильнее и лучше. Странно что при начале производства ПР в овене об этом не думали, может никогда в жизни не видели ни Лого ни Зелио ? не поверю.
Это кроме шины Modbus ессно. Я например даже согласен на вариант несколько модулей по внутренней шине, отсутствие Modbus по умолчанию (в определенной модификации) + модуль Modbus шириной 18мм на шину для расширения.
2. Про таймеры это подсмотренно у Зелио. блок один, просто в настройках блока можно поставить галочки, что это TON, TOF или TON+TOF, очень удобно на самом деле.
А так же наличие входа reset.
Следующий FB например такой же таймер, но работающий по фронту сигнала и в настройках можно указать по какому фронту.
Это позволяет не лепить на экран целую кучу мелких блоков на экране, если бы не макросы в ОЛ, то было бы совсем иногда тяжко. Но собственно и макросы в ОЛ несколько ограничены. Так сказать хромает юзабельность в некоторых моментах.




Ответить с цитированием