Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
Это может быть из-за :
1. Большое значение параметра "Задержка ответа" одного из слэйвов . В этом случае он может ответ выдавать при начале следующего запроса Мастера.
Тогда бы он и один не работал. Увеличивал задержку до 500мс, никакой реакции...

Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
2. Некорректная реализация модбаса на уровне прошивки процессора .
ПЛК Овен при работе в сетях Модбас РТУ по 485му в некорректной работе не замечены.
Как лечить?

Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
НО при Модбас TCP , ПЛК 100е друг с другом не вяжутся .
У меня работали... но ме-е-е-дленно
Передача инфы может быть более 2 сек просто мастер - слейв, если слейвов больше, то ещё дольше.
Задержку ожидания мастера нужно сделать большой.
Ограничение - 15 слейвов...