Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
Та-а-ак. Что-то тут явно не то.
Сигнал в 560 Ом преобразуется с помощью преобразователя в 4 - 20 mA и поступает на 2АС, реально была путаница с диапазоном AL / AH. Но суть не в этом.
А суть в том, что через Конфигуратор смотрю, отверткой отворачиваю от МВ110-2АС два проводка датчика (т.е. эмитирую обрыв), обновляю в конфигураторе значения, смотрю статус измерения, он снова равен нулю (т.е. "измерено успешно" с датчика, который не подключен). Статус получается не фурычит??? Или как?
Хочу разобраться с этой ерундой!