модуль на долю секунды как будто теряет питание, все релюшки сбрасываются а потом все восстанавливается за день может раз 5,
хотя питание подходит стабильно постоянно 220,
в чем может быть проблема?
модуль на долю секунды как будто теряет питание, все релюшки сбрасываются а потом все восстанавливается за день может раз 5,
хотя питание подходит стабильно постоянно 220,
в чем может быть проблема?
Скорее всего, происходит сброс выходов в аварийное состояние при отсутствии связи с модулем, увеличьте максимальный сетевой тайм-аут или отключите совсем.
отключить совсем как?
"0" записать.
спасибо. попробую
в настройках 485 стояла 5 поставил 0, не помогло.
0 поставили в параметр t.out или rs.dl?
если t.out=0, а релюшки продолжают сбрасываться и питание на входе модуля стабильное, то скорее проблема аппаратная и модуль лучше свозить в сц.