Мультфильм = набор картинок?
На мнемосхеме->Палитра->Мультимедиа->Мультфильм.
Добавляете набор картинок, динамизируете вход "работа" и "отключен".
"Отключен" отвечает за отображение (виден\нет), "работа" за включение\останов анимации
Мультфильм = набор картинок?
На мнемосхеме->Палитра->Мультимедиа->Мультфильм.
Добавляете набор картинок, динамизируете вход "работа" и "отключен".
"Отключен" отвечает за отображение (виден\нет), "работа" за включение\останов анимации
Спасибо.
>Мультфильм = набор картинок?
Да, именно.
Огромное спасибо за помощь!
Здравствуйте, интересует такой вопрос: реализую систему управления на тачскрине, и по этому необходимо либо совсем убрать ввод первоначального выбора оператора и ввод пароля, либо чтобы при запуске программы автоматически открывалась экранная клавиатура (но т.к. проект до этого момента не загружен, внутри никакие C# скрипты не работают)
Автоматический вход сделатьможно. Для этого вам нужно запустить файл проекта с параметрами /user: /password: Для этого вам нужно либо сделать файл bat либо задать свойства ярлыка (что предпочтительнее).
Подробнее вы можете прочитать в справке. Раздел "Работа в режиме исполнения - Запуск проекта из командной строки и по ярлыку".
Спасибо.
Пытаюсь создать кнопку выхода из программы в режиме исполнения (создаю в дереве объектов команду - настраиваю тип "дискретный" - действие "системное" - объект "выход"; потом выношу эту кнопку на мнемосхему). Но в режиме исполнения кнопка перечеркнута красными линиями и, соответственно, не работает. До этого использовал такие кнопки в другом проекте и всё работало идеально. Не подскажете, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Объект назначен компьютеру (закладка "общие")?
Спасибо.
Нет. Спасибо за ответ. Помогло.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли организовать действие:
При нажатии на кнопку пуск, высвечивается окно, которое оповещает оператора о том, что переменная А и В выключены ( если включены, окно не появляется). Я знаю как создать область выбора, как сделать чтобы окно появлялось только при условии, но самое главное, надо чтобы окно появилось один раз перед нажатием кнопки пуск, и если окно просто закрыли(проигнорировали)-зона выбора перестала работать.
Добрый день.
Наверняка этот вопрос уже Вам задавали. Хотелось бы уточнить. Имеется MSRT500. Как правильно подсчитать количество внешних точек.
(На сайте InSAT не совсем понятно).
Похоже нам пора переходить на следующую версию.
На данный момент имеем: Система-342; ФБ-57; Объект-497. Я, как понял, нам осталось добавить только 3 объекта?
Т.Е. надо уже преобретать версию MSRT1K?
Спасибо.