Точно причина не в этом. Во-первых, этот параметр не используется. Во-вторых, двигатель выключается даже, если запущен в ручном режиме(вообще без связи с мастером работает). В-третьих, ПЧВ выключается, если обмен идет только с ним и МВА. Мастер посылает запрос ПЧВ минимум 2 раза в секунду.
Не знаю какой размер входного буфера у ПЧВ, но вероятно он меньше, чем ~100 байт, которые он получает от МВА (когда МВА отвечает мастеру). Что при этом происходит - трудно предположить. Возможно, ноль оказывается там, где должен быть адрес устройства (в сообщении от МВА много нулей) и ПЧВ пытается это сообщение выполнить.
Но это все только мои догадки. Остается только факт, что невозможно за раз считать 45 регистров в сети, где есть ПЧВ.