Тема: ПЧВ1 в сети RS-485 по ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Точно причина не в этом. Во-первых, этот параметр не используется. Во-вторых, двигатель выключается даже, если запущен в ручном режиме(вообще без связи с мастером работает). В-третьих, ПЧВ выключается, если обмен идет только с ним и МВА. Мастер посылает запрос ПЧВ минимум 2 раза в секунду.
    Не знаю какой размер входного буфера у ПЧВ, но вероятно он меньше, чем ~100 байт, которые он получает от МВА (когда МВА отвечает мастеру). Что при этом происходит - трудно предположить. Возможно, ноль оказывается там, где должен быть адрес устройства (в сообщении от МВА много нулей) и ПЧВ пытается это сообщение выполнить.
    Но это все только мои догадки. Остается только факт, что невозможно за раз считать 45 регистров в сети, где есть ПЧВ.

  2. #2

    По умолчанию

    Почему ПЧВ должен читать то, что предназначено МВА, если у них разные адреса в сети ? Попробуй поменять сетевой адрес ПЧВ. Также можно попробовать увеличить время тайм-аута у ПЧВ.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.12.2014 в 13:43.

  3. #3

    По умолчанию

    Он и не должен. Вот только сообщение, которое МВА посылает мастеру до него все равно доходит. И если это сообщение длинной 100 байт, а входной буфер ПЧВ - 50, то ХЗ что окажется в той ячейке памяти, где должен быть адрес. И если там ноль, то ПЧВ пытается это сообщение обработать как широковещательное.
    Менять адрес и увеличивать таймаут пробовал. Более того, в любой конфигурации все работает правильно, если не считывать так много регистров за раз, и ошибка возникает только при увеличении числа регистров в одном запросе.
    Если есть возможность то попробуй соединить в сеть ПЧВ, МВА и считать из МВА 45 регистров. ПЧВ должен работать на тех же настройках порта, естественно иметь другой сетевой адрес, но обмен данными с ним можно и не делать.

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 21:07
  3. Топология сети RS-485/Modbus #2
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 11:42
  4. Топология сети RS-485/Modbus
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:22
  5. задержка ответа по сети Rs-485
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 09:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •