Реализовать конечно можно, но не нужно. Общее количество нормирующих преобразователей съест разницу в цене между решением СПК+Аналог/дискр.модули + 3хпроводн. термосопротивления.Их 68 штук на двух этажах,
+решение на ПР является немасштабируемым: к ПЛК/СПК можно прицепить несколько панелей ИП320 и управлять с любой из них. На ПР114 - панель ИП320 одна.
У ИП320 нет режима "моста" (пересылка данных между 2мя устройствами) что ограничивает её применение.
А так, ИП320(мастер) +2 (ПР114 +ПР-МИ485) Связка рабочая, но немасштабируемая: на комп данные не отправить.





. Их 68 штук на двух этажах, потолки по 5 метров.
. Я вот и спрашиваю возможно реализовать такое на 114 реле или нельзя. Что бы управлять с диспетчерской ещё.
Ответить с цитированием