пока писал №1319 появился. сейчас опробуем.
РАНЕЕ: давайте еще раз с начала.
начнем с простого.
ступень 2 и 3. они включаются дискретно.
ступень 2 - при необходимости тепла 33,3% (потому как каждая ступень по 33,3%, соответственно до 33,3% работает первая, но о ней - позже).
ступень 3 - при необходимости тепла 66,7%.
эти ступени рубятся дискретно контакторами, которые подсключены на выходы ПР "ст.2" и "ст.3"
ступень 1.
во-первых, для обеспечения полного снятия напряжения с ТТР и ТЭнов предусмотрен контактор, подключенный к выходу "ст.1"
далее. ТЭНы соединены звездой с занулением, поскольку ТТР с управлением 0-10в работают только до 250в по силе.
при 0,1% (0,01в) активитуется выход "ст.1" и подается напряжение управления на выход 0-10в. НО!: поскольку управляется ТТРом только первая ступень, обеспечивающая 33,3% нагрева, то и управления на ТТР должно умножаться на 3.
а вот при включении 2 и 3 ступени от значения должно вычитаться 10в и 10в.
еще раз пример. мне к примеру надо 72% тепла (трм так решил). это значит, что должны быть включены ст.2 (33,3%) + ст.3 (33,3%) + И СТУПЕНЬ 1 на 5,4%.
то есть: включены контакторы 2+3+1, напряжение на ттр первой ступени подается 0,54в.




Ответить с цитированием