НУ ВОТ ,сразу видно ,что проект не работо.способный (правильно) .в свойствах аналоговых входов задавайте нижнею и верхнею границе в любых единицах )вольты,градусы,проценты ,граммы .так что бы легче было сравнивать ,например нижняя граница 0% ,верхняя 100% или ваттах .Выходной ,аналоговый сигнал не должен быть больше единицы ,ибо при 1 ,на выходе будет 10вольт, в вашем случае .У вас если на входе 2 ,то на выходе 6 ,нужно все промасштабировать ...
электронщик до мозга костей и не только
Так пусть в вольтах ,как хотите по входу .Я ж сделал акцент на аналоговый выход ,который нужно масштабировать ,нормировать ,,, самостоятельно ...
Если на выходе у вас 6 ,то это не значит ,что будет 6 вольт-будет 10в.
разделите результат на 10 и подайте на выход и все.....
Последний раз редактировалось rovki; 01.12.2014 в 00:08.
электронщик до мозга костей и не только
пока писал №1319 появился. сейчас опробуем.
РАНЕЕ: давайте еще раз с начала.
начнем с простого.
ступень 2 и 3. они включаются дискретно.
ступень 2 - при необходимости тепла 33,3% (потому как каждая ступень по 33,3%, соответственно до 33,3% работает первая, но о ней - позже).
ступень 3 - при необходимости тепла 66,7%.
эти ступени рубятся дискретно контакторами, которые подсключены на выходы ПР "ст.2" и "ст.3"
ступень 1.
во-первых, для обеспечения полного снятия напряжения с ТТР и ТЭнов предусмотрен контактор, подключенный к выходу "ст.1"
далее. ТЭНы соединены звездой с занулением, поскольку ТТР с управлением 0-10в работают только до 250в по силе.
при 0,1% (0,01в) активитуется выход "ст.1" и подается напряжение управления на выход 0-10в. НО!: поскольку управляется ТТРом только первая ступень, обеспечивающая 33,3% нагрева, то и управления на ТТР должно умножаться на 3.
а вот при включении 2 и 3 ступени от значения должно вычитаться 10в и 10в.
еще раз пример. мне к примеру надо 72% тепла (трм так решил). это значит, что должны быть включены ст.2 (33,3%) + ст.3 (33,3%) + И СТУПЕНЬ 1 на 5,4%.
то есть: включены контакторы 2+3+1, напряжение на ттр первой ступени подается 0,54в.
Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 01.12.2014 в 04:33.
я правильно понимаю - выход на аналоговый выход надо задавать с коэффициентом 0,1?
и тогда второй вопрос: выход конечно аналоговый, но уж коль пошла такая пляска - сколько, назовем шагов, возможно в полном спектре 0-10в? какая дискретность?
например, если мы принимаем точность до сотых долей - то 10в/0,01=1000шагов. этого достаточно. но если адекватно обрабатываются только десятые - то 10в/0,1=10шагов. что то уже не нравится. не для того пляски с бубном затеваются.
Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 01.12.2014 в 00:25.
Про ступени я не готов врубится ,сильно поздно ...
электронщик до мозга костей и не только