Показано с 1 по 10 из 1712

Тема: Области применения ПР114

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    доброго всем. задача - управление тэнами.
    три группы одинаковых по мощности тэнов.
    1 - управляется плавно, ттр с входом 0-10в, она работает от 0,01 до 33% мощности. и на дорегулирование (к ступеням 2 и 3).
    2 - контактор, от 33,1 до 66%
    3 - контактор, от 66,1 до 100%.
    смысл в том, что при наличии какого либо промежуточного значения, к примеру 42% - должны быть включены ступень 2 и ступень 1 на 9%, или при 86% - ступень 2, 3 и ступень 1 на 20%.

    смущает значение "4,9Е-0,1". что то знакомое, а что это вспомнить не могу. в реальности будет работать или нет? и что это за значение. возникает не во всем диапазоне, а при операциях деления с разностью с периодом.
    Это экспоненциальная форма записи числа ,4,9Е-0,1 означает 4.9 в степени 10-1 или 0,49 ...
    А сказать будет или не будет... нужен проект ,а не рисунок
    Последний раз редактировалось rovki; 30.11.2014 в 22:38.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Это экспоненциальная форма записи числа ,4,9Е-0,1 означает 4.9 в степени 10-1 или 0,49 ...
    А сказать будет или не будет... нужен проект ,а не рисунок
    да это не секрет
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl э1..owl (883.6 Кб, Просмотров: 42)

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    да это не секрет
    НУ ВОТ ,сразу видно ,что проект не работо.способный (правильно) .в свойствах аналоговых входов задавайте нижнею и верхнею границе в любых единицах )вольты,градусы,проценты ,граммы .так что бы легче было сравнивать ,например нижняя граница 0% ,верхняя 100% или ваттах .Выходной ,аналоговый сигнал не должен быть больше единицы ,ибо при 1 ,на выходе будет 10вольт, в вашем случае .У вас если на входе 2 ,то на выходе 6 ,нужно все промасштабировать ...
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    НУ ВОТ ,сразу видно ,что проект не работо.способный (правильно) .в свойствах аналоговых входов задавайте нижнею и верхнею границе в любых единицах )вольты,градусы,проценты ,граммы .так что бы легче было сравнивать ,например нижняя граница 0% ,верхняя 100% или ваттах .Выходной ,аналоговый сигнал не должен быть больше единицы ,ибо при 1 ,на выходе будет 10вольт, в вашем случае .У вас если на входе 2 ,то на выходе 6 ,нужно все промасштабировать ...
    мне не надо в ватах или градусах или прочем. есть выход "У" с трм. это и есть наш входной сигнал.
    по свойствам - проверил, стоит все правильно.
    ?
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    однако. на 10 разделено. но в симуляторе то о5 кракозяба... какой вид это число будет иметь в реальности? или ПР просто зависнет? или некорректный сигнал выдаст?


    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Про ступени я не готов врубится ,сильно поздно ...
    согласен. перекур и спать.
    Изображения Изображения

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    однако. на 10 разделено. но в симуляторе то о5 кракозяба... какой вид это число будет иметь в реальности? или ПР просто зависнет? или некорректный сигнал выдаст?




    согласен. перекур и спать.
    да я ж вам обяснил про формат числа -это 0,049 вспомните школьный курс ...
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1