А чем не нравится скользящий контакт?
Скорее всего реализована следующая схема: КД - коллектор - скользящий контакт - блок согласования с КД
При этой схеме проблема в плохом контакте при маленьких напряжении и токе, проходящем через коллектор/щетку.
Возможный выход - перенести блок согласования с КД непосредственно к КД на барабан, чтобы через коллектор шло высокое (24В) напряжение. При этом сохраняется количество контактов (было ВУ, НУ, Общ; стало +, -, сигнал).
Также при такой переделке можно применить стандартный датчик, ультразвуковой или емкостный.
У Овена есть Датчики уровня поплавковые ПДУ
Ну и применять меры по предотвращению загрязнения коллектора (периодическая промывка контактов самизнаетечем (выдается?), герметичность кожуха).




Ответить с цитированием