Показано с 1 по 10 из 41

Тема: МСД-200, теряется часть архива.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Почему бы не сделать страницу с описанием багов и решения к ним.
    Хотелось бы увидеть все недочеты мсд-200 на одном экране и какие решения предпринимались в устранении.
    От себя лично хочу сказать, покупал мсд-200 где-то год назад, писать по событию он не смог (slave) + писал файлы "лесенкой" и пришлось отложить на полку.
    Звонил в овен, сказали будет всё работать в скором времени, но когда конкретно умолчали.
    Вывод потрачены деньги зря и плохие впечатления в целом.
    Поэтому хотелось бы перед покупкой ознакомиться с проблемами устройства о которых явно умалчивают разработчики.
    Описание будут. Пока не успеваем, поэтому высылаю прошивку на почту. Вам тоже выслал.
    Лесенку исправили и добавили новый режим Slave_ext для работы с ПЛК через конфигурацию.
    Так же исправили остальные недочеты. Позже будет полное описание всего, что поправили.

    Цитата Сообщение от SokolovS
    Возможно, вы выслали не мне
    sokolov-polymer(собака)tut.by
    Также не нашёл новой прошивке на странице http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/opisanie
    Выслал Вам еще раз. Почту не перепутал. Скопировал с Вашего профиля. НА сайт прошивку пока не выложили из-за отсутствия описания.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 12:10.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Лесенку исправили и добавили новый режим Slave_ext для работы с ПЛК через конфигурацию.
    Так же исправили остальные недочеты. Позже будет полное описание всего, что поправили.
    Если под "лесенкой" понимается запись значений в архив немедленно после принятия их в режиме Slave, то это очень здорово.
    С ходу не могу вспомнить больше ещё одной неприятной особенности: МСД не выдерживает паузу между ответом Slave устройства и следующим запросом при работе в режиме Master

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Выслал Вам еще раз. Почту не перепутал. Скопировал с Вашего профиля. НА сайт прошивку пока не выложили из-за отсутствия описания.
    Всё ещё ни одного не пришло

Похожие темы

  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. Произвольное время создания архива в МСД-200
    от ruric в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 12:41
  3. мсд-100 считывание архива (файлов) по интерфейсу Rs1
    от FedorovIV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 10:24
  4. чтение архива из мсд-100
    от Аналитик в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 16:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •