Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
capzap со слов rovki, обратная связь в ПР это задержка сигнала на один цикл ПР. Так вот не всегда получалось задержать сигнал на один цикл в КДС (ребята даже FB сделали, есть где-то в "Вопросах и ответах по КДС")
Так вот на большом алгоритме поведение все равно отличается от ПР (я пробовал какой-то макрос повторить в КДС на языке CFC) В общем работа макроса в целом на КДС не соответствовала работе на ПР.
Хотя все блоки специально располагал точно так же как в ОЛ. Не срослось....

Более простые макросы, где отсутствуют обратные связи переносятся как правило без проблем ОЛ - CFC и обратно.
так Вы не сами делайте, а ТЗ дайте тем кто работает в КДС, только в ФБ есть память для следущего цикла, а функции и возможно макросы не имеют своей памяти,поэтому на следущий цикл данные могут не соответствовать