Здравствуйте, подскажите, пожалуйста какой тип датчика выбирать в конфигураторе.
Если выбираю PT1000, то пишет "Обрыв датчика". Экспериментальным путём выставил ТМК(Т), но температуру на улице он показал 17 вместо 7, а через час 25.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста какой тип датчика выбирать в конфигураторе.
Если выбираю PT1000, то пишет "Обрыв датчика". Экспериментальным путём выставил ТМК(Т), но температуру на улице он показал 17 вместо 7, а через час 25.
Нужно выбирать ТСП1000П (Pt 1000) a=0,00385
Возможно что Вы неправильно подключили датчик. Нужно использовать 3 провода.
Логично, что надо бы выбрать pt1000, но не работает так
А как тремя проводами? Он же двухпроводной. Кстати и при подключении двумя проводами длинной 10 см. всё равно на PT1000 - обрыв датчика, а ТКМ(Т) хоть как-то показывает температуру но неверно.
Большущее спасибо! Перемычка помогла.