Может кто посмотрит проект? Что я делаю не так?
Может кто посмотрит проект? Что я делаю не так?
В проекте настройки - RS485 ASCII
В МВА так же?
И в чем вообще проблема?))
Возможно в этом примере сможете почерпнуть вдохновения
Настройки МВА
222.JPG
На первом входе температурный датчик.
Проблема в том, что Universal modbus device c адресом 16, включенным Real input module Registr adress 4, T_MVA названа переменная, не читается кодесисом.
У Вас скорость в модуле 9600, а в настройках конфигурации ПЛК 11520. Сделайте так, чтобы и там и там скорость была одинаковой.
Вот, RTU и скорость поменяла. Почему-то один раз показал какоето значение - 27,397, потом начала менять Адрес входного датчика, и он навсегда стал 0.
Значит у меня Modbus Master, RS-485 Frame orient RTU, потом Owen_MBA8 ModuleSlaveAdress 16, Value In Input 1 - Register Adress 20? (16?) (0?)
в теле программы t:=T_MVA, ну и все, 0!!!
Вот так пробуйте.
У МВА8 адрес 16, скорость 115200, RTU.
Используется первый канал.
Только собралась написать, что ничего не получается, как решила заново попробовать! И получилось!!!
Скажите, неужели RS-232/422/485 Converter (ICP CON 7561) подключенный к RS-485, но без питания (т.е. не включенный в ЮСБ) мог мешать?!
Вроде нет! Подключила конвертер все равно показывает и работает.
Тогда чтото приборист сделал правильно, спасибо!