Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
Если вы о подключении модулей через конфигурацию, то белиберда с несколькими модулями получается из-за туповатого планировщика опроса. Там на каждый регистр отдельный запрос в отдельный период идёт независимо от смежности этих регистров. И если два запроса приходятся на один момент времени, то ПЛК начинает сбиваться и плеваться ошибкой 81. В конфигураторе надо некратные друг другу периоды опроса ставить (если на одном модуле 50 мс, то на другом лучше что-нибудь типа 208, а не 200; поменьше круглых чисел, короче).
В 63\73 нет конфигурации (в понимании Конфигурации как у 100\110).
А про разные периоды опроса, взял на заметку.
Просто всплывает объект - там Плк110 60 + 7 МВ8А + 2 МВ16Д +2 МУ16Р.
Посмотрим как поведет себя с конфигурацией, если не прокатит - перейду на библиотеки.