Тема: Налаживание связи плк 154 и E-nod

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В свойствах UMD есть параметр Byte Syquence (10). Прямой стоит по умолчанию - перевернутый соответственно другим.

    А вообще все это описано в документе PLC Configuration

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    В свойствах UMD есть параметр Byte Syquence (10). Прямой стоит по умолчанию - перевернутый соответственно другим.

    А вообще все это описано в документе PLC Configuration
    так-как нет инструкции к весам, я не знаю, какой порядок байтов. Существует 4 варианта передачи 4-х байтовых данных по ModBus. В крайнем случае придётся менять байты местами вручную.
    А с компьютером работает?