Цитата Сообщение от вапросик Посмотреть сообщение
действительно,если к плк 63/73 подключить один внешний-modbus-девайс - то все чики-чики-работает
(этот алгоритм выкладывал где-то на форуме ASo), а вот если подключить несколько-modbus-девайсов
то получается -белиберда-гуляй-поле из слегка фальшивых сигналов,
так на форуме НИГДЕ НЕ ПОКАЗАНА в примерах связка плк 63/73+несколько modbus-девайсов-видать это ВЕЛИКАЯ ТАЙНА,
но,почему-то связка плк63/73+несколько СМИ2 -работает исправно.
Не заметил белиберды за 2 года. (один-два раза перезапускал, но виновато было отключение питания. Может из-за того что ПЛК и модули стоят в одном шкафу и витая пара от модуля к модулю 15-20 см, но сбоев не было.