    Цитата Сообщение от Constantin Посмотреть сообщение
    Имеется прибор 2трм1 и терморегулятор omron, к ним параллельно подключена одна термопара ТХК. Длина кабеля от приборов до термопары около 5м. Кабель - 2хжильная не экраннированая медяшка.Приборами меряется уличная температура.Так вот,на обоих приборах погрешность измерения доходит до 20-30 градусов.Причем при продолжительной работе приборов, погрешность постепенно уменьшается до 10-15 градусов. Вопрос : Что я делаю не так?Ж)
    Во первых, для каждой термопары существует свой термокомпенсационный провод. Сейчас ты измеряешь разность температур спая термопары и её клеммника.
    Во вторых, зачем создавать себе проблемы c этим кабелем и термокомпесацией, измеряя термопарой температуру на улице? Для этого все и всегда использовали медный термометр сопротивления. Сейчас легко купить даже платиновый термометр, который не больше термопары.
    И в третьих, зачем параллельный omron? Термопара не предназначена для работы на 2 прибора. У каждого прибора, работающего с термопарой, своя схема термокомпенсации и контроля обрыва. Сущесвует вероятность того, приборы из-за этих схем начнут искажать показания друг другу.
    Последний раз редактировалось rwg; 02.11.2014 в 08:52.

Похожие темы

  1. Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    от R!N@T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:30
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 23:22
  3. погрешность прибора и датчика
    от gene4 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 12:52
  4. погрешность измерения мва8
    от Скрипник Александр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 08:08
  5. оень большая иннерционность термопар
    от Aranax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •