Здравствуйте. Столкнулся с аналогичной проблемой. Ранее было реализоввано несколько проектов по модернизации станков с применением ПЛК100. Великолепный прибор! Но надо внимательно читать документацию. Год назад дождались появления в продаже МДВВ, заложили его в проект, и... глубоко разочаровались. В лабораторных условиях работает нормально, причем круглосуточно, но стоило поставить на станок и возникли аналогичные проблемы - при включении любого пускателя прибор просто выключается и чтобы опять заработал, нужно снимать питание. Сеть нормальная - 385 В. Заглянули внутрь - общий провод входных сигналов - он же общий провод процессора модуля. Что тут сказать... Пришлось, чтобы не загубить проект, ставить второй ПЛК. А потом прочитали в документации рекомендации по применению. Этот прибор не для промышленного применения, а для лабораторий - экранирование входных цепей, беспербойники и Т.Д. А жаль. В контроллере то все грамотно сделано.